一台5P的空调,外机比内机要高30M,管道部长45M,内机是盘管风机,外接了一根单向阀还并了一组毛细管,如果现在我们按照工厂提供的定量加氟,那么整机电流和额定电流正常8A要偏小一点点,回气压力也只有0.4MP,排气只有1.4MP.内机回气温度10到13度那样,外机回气铜未保温的到压机都会结霜,越结越厚,后来我们感觉是不是加多了氟,就慢慢的放到外机回气不结霜为此,回气压力0.32MP 排气1.2MP,内机回气温度7度到10度.电流只有6.8A,不知这样的过热度这么低是什么原因? 有没有可能是管道长了压损才那么低的压力?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • xtlrdfe
    xtlrdfe 沙发
    是不是管路有问题?
    2010-03-16 15:00:16

    回复 举报
    赞同0
  • zw731027
    zw731027 板凳
    管道太长,内外机落差太大,很容易出故障的。
    2009-12-29 15:30:29