在通信枢纽楼中,柴油发电机作为备用电源供通信设备负荷。以前做的设计中柴油发电机中性点都是接地的,但是
有的厂家不建议用户在安装时采用中性点接地,原因是:
1)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。
2)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。
3)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。
问题是:作为备用电源的时候,柴油发电机到底要不要中性点接地呢?如果中性点不接地,就构成了IT系统,IT系统供电可靠性要高,这个时候是不是要加绝缘监测器呢?如果加,加在什么地方呢?