土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 高手进来看看:COP6点几

高手进来看看:COP6点几

发布于:2008-09-12 14:36:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
螺杆机真的可以做到cop6点几吗?举一例:看过一个样本,制冷量为377KW,输入功率63KW
据了解,此机用的压缩机电机功率为102KW。102与63之间是否存在什么关系呢?有没有一种转换关系的?

[ 本帖最后由 onlyouam 于 2008-9-19 20:56 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxiaotao0918
    但凡比较COP首先要看冷凝温度和蒸发温度,工质及基本循环参数,离开这些比较COP没有意义。
    2008-09-20 08:19:20

    回复 举报
    赞同0
  • 简易
    简易 板凳
    压缩机的输入功率主要取决于冷凝温度
    102kw时冷凝进水温度是多少度?
    63kw时冷凝进水温度是多少度?
    2008-09-19 22:16:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多