土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 【pkpm结构设计高层抗倾覆力矩的判断】

【pkpm结构设计高层抗倾覆力矩的判断】

发布于:2005-03-17 22:05:17 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
抗震设计中,短肢剪力墙承受的第一振兴底部地震倾覆力矩不宜大于结构底部地震倾覆力矩的50%
问题1:
请问,在一般剪力墙是否也一样?
问题2:
另外,结构中有部分的剪力墙是短肢剪力墙,结构算是短肢剪力墙结构吗?
我在次给出一个计算结果,请做过的高手来看看。帮忙指出有哪里是计算不满足这条的?

柱倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱倾覆弯矩百分比

13层 X向地震: 354.1 443.6 44.39%
13层 Y向地震: 289.4 685.1 29.70%
12层 X向地震: 2134.2 1673.8 56.04%
12层 Y向地震: 1715.9 1787.7 48.98%
11层 X向地震: 4162.5 3293.9 55.83%
11层 Y向地震: 3420.7 3774.2 47.54%
10层 X向地震: 6889.0 5211.4 56.93%
10层 Y向地震: 5671.5 6349.8 47.18%
9层 X向地震: 9881.4 7671.5 56.29%
9层 Y向地震: 8246.8 9522.0 46.41%
8层 X向地震: 13155.7 10551.0 55.49%
8层 Y向地震: 11095.7 13231.1 45.61%
7层 X向地震: 16657.8 13844.4 54.61%
7层 Y向地震: 14175.0 17412.1 44.88%
6层 X向地震: 20333.8 17574.4 53.64%
6层 Y向地震: 17435.2 22047.6 44.16%
5层 X向地震: 24114.9 21799.1 52.52%
5层 Y向地震: 20817.8 27154.1 43.40%
4层 X向地震: 27915.9 26591.2 51.22%
4层 Y向地震: 24249.8 32758.3 42.54%
3层 X向地震: 31549.8 32089.8 49.58%
3层 Y向地震: 27571.5 38961.0 41.44%
2层 X向地震: 35264.3 37975.6 48.15%
2层 Y向地震: 30966.5 45462.0 40.52%
1层 X向地震: 39190.3 51546.3 43.19%
1层 Y向地震: 35077.9 57453.8 37.91%


问题3:高规8.1.4,0.2的剪力调正,我们在pkpm中的计算结果中看什么呢?注意什么呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tianshui2000
    tianshui2000 沙发


    huxh501兄,回答的是我4楼的问题吗?
    不对题吧。规范你说的和我根本没什么关系!
    2005-03-27 23:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • huxh501
    huxh501 板凳
    应看底层的,请看高规7。1。2条。
    2005-03-25 16:26:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM中是否考虑梁裂缝!

不知道各位是否严格按照结构设计规范的要求控制了梁的裂缝?PKPM配筋是否是按生成的数字配筋?还是在PKPM中生成施工图,严格按规范的要求控制了梁的裂缝?