同一防火分区内不同隔间内的喷头的选用同一防火分区内不同的隔间内可否采用不同的喷头呢?规范是否有此类规定。如有一仓库,同一防火分区内有仓库,同时还有一个业务厅,他们之间有墙体隔开,请问可否仓库范围内选用早期抑制快速响应,在业务厅内选用普通吊顶型喷头呢?本人在喷规上找到关于类似此问题的条文:6.1.7 同一隔间内应采用相同热敏性能的喷头。条文解释:6.1.7 同一隔间内采用热敏性能、规格及安装方式一致的喷头,是为了防止混装不同喷头对系统的启动与操作造成不良影响。曾经发现某一面积达几千平方米的大型餐厅内混装d=8mm和d=5mm玻璃泡喷头。某些高层建筑同一场所内混装下垂型、普通型喷头等错误做法。