土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何选择yjv电缆,用多少平的
我校有一幢教学楼电流表显示b相130a,电缆是yjv5*75mm2,是否能承受得起,请帮忙算一下,谢了

全部回答(1 )

  • zlh197272
    YJV5*75mm2 ?你这电缆是进口的,只知到有YJV5*70mm2,直埋,环境温度30度时允许载流量为216A,都不用考虑线路电压损失,足够了。
    2008-09-17 15:05:17 来自 PC 评论 举报