:handshake 我在一些电气图纸上看到“低压配电柜市电进线为母线槽上进线,备用发电机进线为电缆上进线,出线回路为上出线”这是什么意思啊!请问各位大哥!
  • zlh197272
    zlh197272 沙发
    给你解释一下,最通俗的!母线槽-----装着硬铜母带的四方槽子,一般在配电柜上方装配的,当然要上进线了,至于电缆,可以上进,下进,上出,下出,如配电柜下方无电缆沟,就只能上进,上出了------用电缆桥架架空进出。