土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 100米的排风主风管风阻问题怎么解决

100米的排风主风管风阻问题怎么解决

发布于:2008-09-11 16:07:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个地下停车场改的宾馆客房,一层2500平米,50个房间,唯一与外界相通的地方就是北侧墙,甲方要求做走廊排风、客房排风、卫生间排风跟客房新风,现在的问题就是所有通风风口都得从北墙引进引出,从南到北要100米,卫生间排风主管100米有没有问题,加大风压?我考虑能不能在风管50米出再安装一台风机,是否可行?望高手指点!

图.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • flier_01
    flier_01 沙发
    另外
    可以只在卫生间设排风
    而在客房设置新风
    卫生间的门下部设百页
    2008-09-14 11:59:14

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    这个旅馆防火上有问题
    向甲方明确设计内容不含防排烟设计
    最好不要介入那个了
    通风上
    卫生间客房排风长度太长
    但只要风机压头选够也没有什么
    但是平衡是个问题
    建议每个卫生间客房设置房间通风器
    主系统再设置总的排风机
    2008-09-14 11:35:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机全压计算问题!

我现在要做一个空气处理机组,外形尺寸是2400×1000×3300,需要风量30000立方每小时,出风静压是150Pa,请问各位选风机的话。海需要什么参数阿?是不是需要知道全压才能选风机阿?风机的全压怎么计算?谢谢各位了。

回帖成功

经验值 +10