求教关于膨胀阀?
求教关于膨胀阀?
冷库当系统正常时膨胀阀结霜应是45斜霜,那么当F多或少时,阀调大或小时?各种堵又是什么样?欢迎大家指教!
发布于
2008-09-11 13:38:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
czgsx2008
同意荣昌老师的意见。1、当阀体大部分有霜层,与正常时结霜特征对比,霜层向阀座以上发展至气箱下部,这种结霜现象是由于节流孔的开度太小,或因赃物将阀座上的供液孔截面部分堵塞,使液态工质流量减小,造成膨胀阀节流后的蒸发温度过低,引起阀体过冷,表面霜层扩大,并向阀体上部无霜区伸延所致。2、当膨胀阀表面霜层减退,反在其出液口接头处开始有较薄的霜层。这种结霜特征是由于膨胀阀调节度过大,蒸发器内压力升高,造成阀座的节流孔处工质的流通量增大、蒸发温度升高所致。3、膨胀阀出液口不结霜,相反在不应结霜的进液过滤网的接头处结有较厚的霜层。蒸发器无霜,低压回到0位以下的真空度数范围。这种是由于膨胀阀过滤网被赃物堵塞所致。4、当阀体全部不结霜,尽管旋转了调节杆,仍无任何效果。这种现象是因脏物把阀座孔的上部堵死或膨胀阀气箱温包因漏气阀孔被阻塞,高压液态工质被阻隔所致。
2008-09-11 22:57:11
来自 PC
评论
举报
荣昌制冷
系统氟量过多或阀开启度过大时,阀体结霜会退化一些,甚至完全不结霜,只结露;系统氟量过少或阀开启度过小或存在部分堵塞时,阀体结霜更多,甚至连膨胀阀的波纹室(阀盖)、出口端都结有霜。
冰堵更换过滤剂或滤器。
2008-09-11 15:35:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wxh2651
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
19
回复
29
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.67 万条内容 · 878 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
-
czgsx2008
同意荣昌老师的意见。加载更多冰堵更换过滤剂或滤器。