土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 施工用变压器低压侧出线回路

施工用变压器低压侧出线回路

发布于:2008-09-11 12:11:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
向供电局报装一台1250KVA施工用变压器,分8个低压回路出线,平均分配负荷,但是静压桩机功率达到200KW。
请教大虾们可不可以将上述8个回路中的两个回路并联为一个回路,以满足桩机负荷要求?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ilfang
    ilfang 沙发
    平均分配负荷后再将回路并联,这样的做法不可取,2楼的方案是可以的,如果静压桩机启动电流比较大的话,开关应该放大到630A的。
    2008-09-11 14:53:11

    回复 举报
    赞同0
  • zlh197272
    zlh197272 板凳
    1250KVA变压器,低压侧额定电流1804A,200KW额定电流400A左右,用1只500A断路器配出,VV22-1KV-4*240电缆一根敷设连接,你看行吗。
    2008-09-11 14:26:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。