某22层住宅设置饮用净水供应系统,每层8户,每户按3.5人计,用水定额为6L/(人•d),若α取0.8,若每户设置饮用净水水嘴2个,则整个建筑饮用净水水嘴的使用概率为( )
A.0.010 B.0.015 C.0.020 D.0.030
答案:D为正确答案。
现在的问题是qh=22X8X3.5X6/24=154L/h,这个计算是否正确?
  • yaaaa
    yaaaa 沙发
    还是自己答复吧,根据规范5.7.2条,小时变化系数为6,则
    qh=22X8X3.5X6/24X6=924L/h
    2008-09-11 11:11:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.91 万条内容 · 749 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冯翠敏老师的V滤池题8化35p60,与规范.教课书.复材.手册-矛盾!作何解释?

1、有谁知道去年的答案是怎样的http://bbs.co.163.com/content/0_1154498_1.html规范等书10(15min)冲洗。题说0.5h放初滤水,是放:hug: 初滤水需0.5h,还是冲洗0.5h后放初滤水?令人费解2、v型滤池是 恒水头恒速,而冯翠敏老师的书说,扣表面扫洗水后平摊。难道不需反冲洗水?规范、教课书、手册说,V滤池冲洗无表面扫洗水可以(单有表面扫洗水是不行的),冯翠敏老师的题是错还是对?