暖通空调
\
零基础学地暖
\
[求助]机房使用舒适性空调制冷量的计算
[求助]机房使用舒适性空调制冷量的计算
客户一个10个平方的小型机房 3*3.5*2.5高,原先安装的舒适性空调内机4.5KW,使用后温度一直维持在27度,因温度较高,客户需要机房温度维持在22度,而且客户提供不出原机房内三台交换机的发热量,请问如果按要求改造,内机制冷量大概需要多少,有没有一些经验公式能计算这类机房的制冷量需求.在线帮朋友求助,小的先拜各位大大了:'(
发布于
2008-09-11 10:32:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
huangzhenyu007
谢谢斑竹的回复........
2008-09-17 14:44:17
来自 PC
评论
举报
nitsu
只能估算了,现温度27度,降至22度,如果房间隔热效果好,且属于无人操作机房,即房间气密性好,新风量小甚至无。选配7KW冷量的主机就够了,即加大一匹的功率!
2008-09-12 11:07:12