土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 请教水池设计的问题

请教水池设计的问题

发布于:2008-09-11 10:29:11 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
在05S804 矩形钢筋混凝土蓄水池这本图集中 覆土为1000 的顶板和池壁连接处的连接的方式为截面渐变的形式
请教下这种加固方式是算出来得 还是构造要求呢?

500.JPG


1000.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tang.yd
    tang.yd 沙发
    这种一种老的构造措施,在市政给水的清水池中常会用到;属于构造措施。
    现在新一代的设计人员很多喜欢用梁板结构,这样,我个人认为只要满足结构设计情况就行,没必要按上述的构造处理。
    2010-10-18 20:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • zc541598614
    zc541598614 板凳
    路过,看看!看看有没有什么好的见解可供实际设计用。
    2010-10-18 16:13:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.19 万条内容 · 135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水池设计求助

本人在设计一个76米X24米,深4米的平流沉淀池,底板用500厚请教各位前辈,底板配筋的时候应按什么模型计算?

回帖成功

经验值 +10