土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于车库各种管线的标高调整问题,欢迎大家来讨论!

关于车库各种管线的标高调整问题,欢迎大家来讨论!

发布于:2008-09-11 10:00:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一般的车库的设计中有桥架,通风管、消防、喷淋等管道,大家都是怎么来安排标高的,我个人一般的是按照通风管、桥架、消防、喷淋从上到下的的顺序安排的,大家有什么好的建议?欢迎来交流经验!
  • nitecat
    nitecat 沙发
    管道综合哦!!!!相当头痛的问题。
    我做过一个4w平方米的地下室管网综合。画了好几个月,唯一好的就是地下室是个全人防的,没有重力排水管。不过主梁1050x500的,次梁也有1000x400。画起来啊相当的痛苦。
    这个地下室就是遵循的风管贴梁安装,然后水管和桥架在贴梁和梁下300左右这个两个标高上,遇上交叉桥架从上不绕过水管。做的时候首先要把平面先整了一下,要避免大面积的水管和风管平面上的重合。
    也有将风管在梁下留出200mm的空间,然后让喷淋和电走到这个区域,但是实际安装下来的效果感觉比较差,觉得风量离开梁很远,层高受到限制。
    2008-09-11 10:29:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。