发布于:2008-09-11 09:36:11
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
某百货仓库建筑面积18*90=1620m2,净高7.10m,耐火等级一级,货品装于瓦楞纸箱或木箱内,堆积高度6m。喷头直立安装,溅水盘距离顶板0.10m。
1、本工程火灾危险等级应属于:仓库危险等级I级还是II级 key:(II级)
2、本工程最佳喷头布置应是:A、3*3m B、3*3.6m C、3.6*3.6m D、4×4m key:(A)
3、末端试水装置放水排入室外雨水管道,其排水立管(钢管)管径应是:A、100 B、150 C、200 D、250 key:(C)
现在有个问题是:采用了ESFR喷头后,布置间距应符合《喷规》中表“仓库采用ESFR系统设计参数“
中关于“配水支管上喷头或配水支管的间距”(3.7~3.0m)的要求。还是要符合表“同一配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距”(当喷水强度在12~20L/s时喷头最大间距为3m)。
感觉应该是3.7~3m,仓库危险等级为II级,喷头布置不超过3.7m,则第二题A、B、C均可
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jianglh025
沙发
2008-09-11 14:16:11
赞同0
-
li-linyong
板凳
希望大家踊跃发言,谢谢!
2008-09-11 12:16:11
赞同0
加载更多《喷规》哪一条?
回复 举报