求20米高架仓库自喷流量计算求20米高架仓库自喷流量计算有单层仓库,20米层高高架仓库,丙类,按仓库危险2级考虑.设置货架内喷头,按规范开放14只计。关键,顶板下喷头流量如何计算?是按表5.0.5-3中储物高度3.0~3.5或3.5~4.5或4.5~6.0计算,困惑??希望有做过的人给点指点,有很多人都困惑的,因为极少遇到,希望大家能搞清这个问题[ 本帖最后由 zhaoyunsong 于 2008-9-11 11:16 编辑
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhaozhgang
沙发
:lol :lol :lol :lol :lol
2008-09-18 21:14:18
赞同0
-
ybj8780
板凳
采用ESFR喷头的自动喷水灭火系统,喷头间距应按规范表5.0.6的规定确定,规范中表7.1.2针对采用标准喷头的情况。NFPA 13关于ESFR喷头间距的规定,是依据设置场所的最大净空高度确定的,高度不超过9m时,喷头最大间距为3.7m,高度超过9m时,喷头最大间距为3m。