土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:ESFR喷头的布置间距

请教:ESFR喷头的布置间距

发布于:2008-09-11 09:35:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某百货仓库建筑面积18*90=1620m2,净高7.10m,耐火等级一级,货品装于瓦楞纸箱或木箱内,堆积高度6m。喷头直立安装,溅水盘距离顶板0.10m。
1、本工程火灾危险等级应属于:仓库危险等级I级还是II级 key:(II级)
2、本工程最佳喷头布置应是:A、3*3m B、3*3.6m C、3.6*3.6m D、4×4m key:(A)
3、末端试水装置放水排入室外雨水管道,其排水立管(钢管)管径应是:A、100 B、150 C、200 D、250 key:(C)
现在有个问题是:采用了ESFR喷头后,布置间距应符合《喷规》中表“仓库采用ESFR系统设计参数“
中关于“配水支管上喷头或配水支管的间距”(3.7~3.0m)的要求。还是要符合表“同一配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距”(当喷水强度在12~20L/s时喷头最大间距为3m)。
感觉应该是3.7~3m,仓库危险等级为II级,喷头布置不超过3.7m,则第二题A、B、C均可。
希望大家帮我解释下。谢谢。
这个帖子应发到注册学习子论坛,但哪里人气不太旺,还请斑主在这里帮助一下!谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaozhgang
    zhaozhgang 沙发
    :lol :lol :lol :lol :lol
    2008-09-18 21:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • ybj8780
    ybj8780 板凳
    采用ESFR喷头的自动喷水灭火系统,喷头间距应按规范表5.0.6的规定确定,规范中表7.1.2针对采用标准喷头的情况。NFPA 13关于ESFR喷头间距的规定,是依据设置场所的最大净空高度确定的,高度不超过9m时,喷头最大间距为3.7m,高度超过9m时,喷头最大间距为3m。
    2008-09-18 16:51:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求20米高架仓库自喷流量计算

求20米高架仓库自喷流量计算有单层仓库,20米层高高架仓库,丙类,按仓库危险2级考虑.设置货架内喷头,按规范开放14只计。关键,顶板下喷头流量如何计算?是按表5.0.5-3中储物高度3.0~3.5或3.5~4.5或4.5~6.0计算,困惑??希望有做过的人给点指点,有很多人都困惑的,因为极少遇到,希望大家能搞清这个问题[ 本帖最后由 zhaoyunsong 于 2008-9-11 11:16 编辑