国内实验室有没有能力做这些型式试验?

如果有,1.IP是不是所有等级的都能够做试验? 尤其是IP55以上的
2.对于外形尺寸比较大的电机,还有开关柜的外壳防护等级,也能够做相关的试验嘛?

据很多厂家都声称自己很多不做的原因,因为国内没有能力去做,我真的汗了,没能力做,这些标准出来干嘛?怎么去判断啊

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liying615
    liying615 沙发
    苏州电器科学研究院可以做防护等级试验包括开关柜的防护等级都可以做到最高级别
    2009-07-17 11:16:17

    回复 举报
    赞同0
  • leonwang1979
    leonwang1979 板凳


    那你们是所有的等级,还有所有大尺寸的外壳都能做?
    2008-09-12 02:36:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:如何将带电显示装置由一带一改为一带二呢?

我公司购买的KYN28柜,由于制造厂的疏忽,将开关柜的柜前柜后均装成一带一的带电显示装置了,柜前是DXN-Q型带电显示器,柜后是DSN-BMY型电磁锁,这样导致柜前的带电显示装置不亮,柜后的可以,现在请教能不能在传感器不换的情况下,怎样修改带电显示装置可以变成一带二的,可以使前后柜都亮呢?