土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 国内首个中央空调计量收费地方标准出台

国内首个中央空调计量收费地方标准出台

发布于:2008-09-10 23:37:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
日前,河南省建设厅批准《集中空调计量收费装置及应用技术规程》(DBJ41/T086)为河南省工程建设地方标准,本标准已在住房和城乡建设部备案,将于2008年10月1日起开始实施。这是目前国内出台的首个集中空调计量收费地方标准,也是唯一经过专家评审并由政府主管部门颁布实施的集中空调计量收费标准。
集中空调分户计量工作在国内起步较晚,市场上计量产品、计量方式混杂,目前尚无国家标准或行业标准。为贯彻落实《国务院加强节能工作的决定》和建设部等五部委下发的《关于加强大型公共建筑工程建设管理的若干意见》文件精神,加大我省建筑节能工作力度,配套和完善建筑节能相关标准体系,提高政府、民用和大型公共建筑运行节能管理水平,为节能监管体系建设提供技术保障。河南省建设厅组织河南省建筑节能专业委员会、郑州春泉暖通节能设备有限公司等单位编写完成了《集中空调计量收费装置及应用技术规程》。
该《技术规程》规范了集中空调计量收费产品的设备选型、设计施工和检测验收工作。如:“集中空调能量计量仪表必须在显著位置标注CMC标志及批准文号”、“直接能量计量仪表的配对传感器误差限:±0.2℃、流量传感器误差限:≤5%”、“集中空调计量收费装置使用前的首次检验由取得国家计量主管部门授权的计量检定机构进行”等规定,确保了用于集中空调计量收费的产品纳入计量监督部门管理。
据河南省建设厅科技外事处刘福明处长介绍,当前,我国对国家机关等公共建筑能耗监测、既有居住建筑分户计量改造等提出了系列要求,该《集中空调计量收费装置及应用技术规程》地方标准的出台,为集中空调分户计量、建筑能耗(集中空调)分项监测取得标准统一的计量数据提供了技术支撑,将对规范和指导行业健康发展起到积极作用,对推动我省建筑节能事业的发展具有重要的意义。
据标准参编企业——郑州春泉暖通节能设备有限公司技术总监、标准参编人杨东介绍:集中空调计量收费装置虽是用于贸易结算的计量产品,但目前尚未列入国家质检总局的《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》,导致市场上部分相关产品监管缺失,本《技术规程》的实施将对规范集中空调计量装置的选型起到积极作用。

二00八年八月

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yutip123
    yutip123 沙发
    不错,暖通行业将,越来越规范化,这样有依可循。
    2008-10-13 17:54:13

    回复 举报
    赞同0
  • 60725761
    60725761 板凳
    我们有很多计费项目:北京奥运村,郑州宝龙广场,苏州新地中心,杭州香格里拉,重庆帝国大厦,福建虎都服饰工业园等等
    北京海林自控设备有限公司江苏分公司
    南京海林风电器设备有限公司苏州办事处
    地址:苏州市马运路马浜花园130幢102室
    联系人:万秉都
    Tel:+86-0512-60725761 13052815761
    Fax:+86-0512-66905761
    E-mail:wanbingdu@hilin.com
    http://www.hilin.com http://www.hailinsolar.com.cn/
    MSN:wanbingdu@hotmail.com
    QQ:137242724
    主营:楼宇自动化(BAS)系统,中央空调监控系统,计费系统,电话远程控制系统,恒温恒湿控制系统,中央空调主机控制器,风机盘管温控器,温湿度传感器,网络型温控器,节能型温控器,电动阀,电动调节阀,电动蝶阀,电动蒸汽调节阀,压差旁通阀,采暖系统,分水器,恒温阀,无线温控器,锅炉温控器器,水泵温控器,毛细管温控器,空调地暖二合一温控器,电动风口,电动风阀,能量表,等中央空调自控产品,太阳能集热器等太阳能系统产品,同时提供各种非标产品,愿为人类节能和环保做贡献。
    2008-10-10 14:02:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于火警报警和煤气探测安装高度设定问题

我想问一下火灾自动报警系统中的声光报警器和厨房煤气探测器的设计安装高度是怎么设定的?依据的哪个规范?现在我监理的住宅里,声光报警器和煤气探测器的高度需要做个调整,原定的高度不便于接线管盒的预埋,所以需要做个设计变更使其降低一些,这个降低的高度标准是多少我需要了解下`````谢谢各位大虾了````

回帖成功

经验值 +10