土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 水流量计算

水流量计算

发布于:2008-09-10 17:06:10 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
15P风冷冷水机组的每小时水流量是多少?怎么计算的!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    制冷量=水的密度*水的比热*水的流量*温差

    计算的时候注意各个参数的量纲(单位),温差取5度。
    2008-09-11 09:56:11

    回复 举报
    赞同0
  • nitsu
    nitsu 板凳
    我公司产品的参数是Q=7.6m3/h.
    计算方法是根据蒸发器进出水5度换热温差,使用制冷量(KCAL/H)/温差(摄氏度)=冷冻水流量(L/H)

    [ 本帖最后由 nitsu 于 2008-9-11 08:30 编辑 ]
    2008-09-11 08:25:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆式制冷压缩机的故障分析及排除

螺杆式制冷压缩机的故障分析及排除现 象 原 因 处 理1.启动负荷过大或根本不能启动。 a. 压缩机排气端压力过高;b. 滑阀未停在“0”位;c. 机体内充满润滑油或液体制冷剂;d. 运动部件严重磨损、烧伤;e. 电压不足。 1) 通过旁通阀使高压气体流到低压系统。2) 将滑阀调至“0”位。3) 盘车排出积液和积油。4) 拆卸检修或更换零部件。5) 检修电网。2.机组发生不正常振动。 a. 机组地脚螺栓未紧固;

回帖成功

经验值 +10