发布于:2008-09-10 16:26:10
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
V型滤池待滤水通过进水总渠,经两个气动橡皮阀和一个手动闸板阀后,再通过溢流堰由两个侧孔进入V型槽后流入滤格。我们把中间的那个方孔(用W1表示)设计成用手动闸板阀来控制的进水孔,这个闸板阀一般情况下是常开的(只有在滤格维修时才关上),滤池反冲洗时,表面扫洗水由此方孔经溢流堰进入。我们把两边的进水方孔(分别用W21和W22表示,W1=W2),设计成两个大小尺寸相等,用枕形充气橡胶阀来控制待滤水进入的方孔,滤池反冲洗时,此两孔被枕形充气橡胶阀堵上。我们把这三个进水孔面积大小的比例设计为:W1:W21=W1:W22=1:3;进水孔流速控制在0.40~0.5m/s;用这两条原则来相互修订并最后确定进水孔的大小。
但我在教材
<给水工程>
第四版中,是中间一个孔是气动阀关闭,两边手动不关,继续进行,进行表面冲洗,到底哪个是正确的?
另外,表面冲洗是2 L/m^2s , 是用的待滤水,一格那么反冲洗时, 加在其他格滤池的负荷不是太大了 ,对于 V型滤池反冲洗强制滤速用 Vn/(n-1) 计算,有点不对了
给水工程>
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳v型滤池是:( 恒水头恒速,而冯翠敏老师的书说,扫洗水平摊。
规范、教课书、手册说,无扫洗水可以(单有扫洗水是不行的),冯翠敏老师的题是错还是对?
[ 本帖最后由 sw-gps 于 2008-9-11 10:02 编辑 ]
回复 举报