本人才参加设计,看防火规范时有一疑问。
消防电梯前室加压送风防烟有三种风量:
1.规定的最小送风量
2.压差法计算所得
3.风速法计算所得
取其中的最大值,这没有疑问,但是这最大值是整个加压送风系统的,难道于楼层的的层数没有关系么?
eg: 每一层前室一样大的五层与十层的大楼,三种方法算出来15000最大,难道每个前室的送分量分别为3000、1500

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gaofeng
    gaofeng 沙发
    20层以下 着火时开启两个送风口
    20层以上 着火时开启三个送风口
    保证门开启时风速不小于0.7
    2008-09-14 09:43:14

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳


    你的错误在于,前室一般设计常闭风口,火灾时开启相关层,而不是所有层,不是说五层楼就开启5个,十层也不是开10个
    2008-09-12 23:09:12

    回复 举报
    赞同0