六层楼,高20米。计划采用市政管网给水(0.4MPa),计算可以满足最高层消火栓出口压力,可是如果设置屋顶试验用消火栓就不够。那这样的情况怎么办,是否改设置屋顶消防水箱。急盼回复。

全部回答(18 )

  • rosyou
    且看规范 第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
    楼主的“六层楼,高20米。计划采用市政管网给水(0.4MPa)。”
    1.水压问题:高20米,最不利点消火栓水头压力为:高差+栓口压力+水头损失 = 0.21+0.13+0.015=0.355MPa<0.40MPa,也就是说采用常高压系统,且能保证最不利点消火栓的水压;
    2.水量问题:在室外通过设置两路进水,室外管网成环;

    那么就可以不需要设置消防水箱;
    (但是楼主提的资料中市政水压的0.40MPa是恐怕很难保证的;)
    2005-03-23 00:34:23 来自 PC 评论 举报