土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教10kv配电保护配置问题

请教10kv配电保护配置问题

发布于:2008-09-10 08:55:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10kv配电所单回路进线,多条10kv出线,10kv电容柜中的互感器爆炸,造成上级10kv配电所的开关速断动作。上级配电所距离我配电所只有800 米,这样到短路点共有三个开关,速断全动作了,这种保护应该如何配置,才能保证选择性呢?该配电所有几台高压电动机和电容补偿柜,上次电容柜短路造成上级开关跳,这种保护怎样保证选择性呢?我想上级10kv开关配电缆差动保护来保护800米电缆同时过流带延时作为下一级保护的后备保护,我的进线保护带时限的速断,我的出线速断定值取小一点。这样就怕我的10kv母线短路,不能快速切断。但能保证选择性。请教大侠指教。谢谢
  • maohaiming
    maohaiming 沙发
    我个人觉得你这样的配置固然可以,但是光纤差动成本太高.
    你可以进线侧设置母线充电保护,还有过电流保护就可以了
    2008-09-22 23:40:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]电力系统自动装置

急求帮助!有关电力系统自动装置:1、线路自动重合闸装置;2、母联断路器的备用电源自动投入装置;3、电力系统自动低频减载装置;4、同期自动装置。急需了解与之相关的问题:各自动装置的功能、工作原理、设计依据、原理接线图及二次接线图,相关参数等。求各位大亨帮小生这个大忙吧,不要吝啬自己的知识吧,哪怕是厂家的说明书都行啊!在此小生奉上咖啡一杯:time: ,鲜花一朵:call: 。大家快帮帮我吧,要不我会哭的!!急啊!!!!!