请教:高层建筑最不利点静水压力与最小充实水柱的矛盾

发布于:2008-09-09 21:44:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
图纸简介:

教学楼前面的广场



附件名:200812161229432210391.zip

文件大小:560K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    两个概念搞混了。首先说说
    最不利消火栓静压要求:分两种情况:水箱高度能满足15m、10m、7m要求是,静压就是水箱到最不利消火栓高差。当不能满足以上要求时应设稳压泵。稳压泵系统应该满足最不利消火栓15m压力要求。
    充实水柱指的是灭火时对栓口压力要求。规范0.25MPa0.35MPa。其对应充实水柱你可以查表计算。
    可以肯定的是0.25和0.35MPa,对应充实水柱大于10m和13m。
    2016-01-07 11:21:07

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1398579322467
    也一直纠结这个问题,希望高手能给出更清楚的答案
    2016-01-06 11:14:06

    回复 举报
    赞同0