土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 请教10kv配电保护配置问题

请教10kv配电保护配置问题

发布于:2008-09-09 21:17:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
10kv配电所单回路进线,多条10kv出线,10kv电容柜中的互感器爆炸,造成上级10kv配电所的开关速断动作。上级配电所距离我配电所只有800米,这样到短路点共有三个开关,速断全动作了,这种保护应该如何配置,才能保证选择性呢?我想上级10kv开关配电缆差动保护来保护800米电缆,我的进线保护带时限的速断,我的出现速断定值取小一点。这样就怕我的10kv母线短路,不能快速切断。但能保证选择性。请教大侠指教。谢谢
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.17 万条内容 · 725 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请求:桥式抓斗起重机电气原理图!

那位朋友有:桥式抓斗起重机电气原理图?请发送!感谢!:)

回帖成功

经验值 +10