土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压柜分闸时还好好的,再合时就没反应合不上了,该怎么查呢,新手求教.
图纸也不全面,只有柜子的图,而没有高压开关的说明书和图纸,是ABB的真空开关,要怎么查呢,我现在量过了回路是通的.
1\怀疑是合闸线圈的问题,可是怎么判断合闸线圈有没有问题呢?因为没有真空开关的说明书,是不是要把手车拉出来查呢?
2\补充:储能正常.

全部回答(2 )

  • tnc
    tnc
    综保的防跳与真空开关的防跳冲突了,取消综保的防跳.
    2008-09-10 08:51:10 来自 PC 评论 举报
  • kyzy_0731
    1、观察分闸路回指示灯是否亮,灯亮表示合闸回路正常;
    2、线圈电阻一般应有几十欧左右
    2008-09-09 20:26:09 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。