土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器有没有过、欠压保护功能

断路器有没有过、欠压保护功能

发布于:2008-09-09 20:03:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器有没有过、欠压保护功能.在规范JGJ16-2008.10.8.11中住户配电箱中要求同时有过、欠压保护的断路器,但我找了很多牌子的,却发现没有这种型号的断路器,请大家帮帮忙,提供一点信息。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lhjun150212
    lhjun150212 沙发
    微型断路器和塑壳断路器的过压与欠压保护一般要选用断路器的欠压脱口单元和过压脱口单元
    2008-10-11 09:21:11

    回复 举报
    赞同0
  • amyxp
    amyxp 板凳
    低压断路器标准还没有关于过压保护的相关内容,所以没有考虑在产品中增加此功能!
    2008-10-10 20:19:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器操作机构原理图

有没人知道断路器的操作机构的原理啊?保护柜上已经有了断路器操作箱的电源,应该就是给断路器的分合闸线圈回路供电吧?那断路器本身的合闸电源是干嘛啊?而且合闸电源有交流有直流,交流应该是储能电机的,那直流咧?不是有保护上的电源了吗?谁能解答啊?

回帖成功

经验值 +10