土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管的相关讨论

建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管的相关讨论

发布于:2008-09-09 16:20:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道工程设计、施工及验收规程》中的5.0.1每根硬聚氯乙烯排水立管与各层接入的横管应为独立的单立管排水系统,并由排出管接出到室外埋地污水管道。
我理解如下:
1.采用硬聚氯乙烯螺旋管的管道系统为单立管,不能设专用通气立管。
2.如采用在管道转换层中将多个污水立管汇入污水横干管,然后经污水总立管接出到室外埋地污水管道的污水系统,立管不能或者是不宜使用聚氯乙烯螺旋管。
各位对该条规范如何理解,请赐教!谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • killb
    killb 沙发
    第一条按照你的理解已经和 建筑给水排水设计规范 冲突了 应该还是以 建筑给水排水设计规范 为基
    2012-02-22 14:25:22

    回复 举报
    赞同0
  • maoxinqing
    maoxinqing 板凳
    个人感觉偏了,
    第一条按照你的理解已经和 建筑给水排水设计规范 冲突了 应该还是以 建筑给水排水设计规范 为基准
    2012-02-06 10:40:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于别墅的建筑给排水设计,高手请进!急!

一小型别墅,室外标高-1.2 地下室有一卫生间标高-2.5.请高手指点应该怎样解决?如果有好的方法请联系我!谢谢qq 55505398 邮箱55505398@qq.com

回帖成功

经验值 +10