土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 北京市四季酒店通风空调工程设计

北京市四季酒店通风空调工程设计

发布于:2008-09-09 15:15:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

【摘要】设计内容为北京市四季酒店通风空调工程设计,是集餐饮、娱乐、休息为一体的综合酒店。首先,熟悉土建资料,确定室内、外参数,计算酒店冷负荷。然后,认真研究建筑结构和功能,提出设计方案,根据负荷、风量选定风机盘管,新风机组,进行风管水力计算和水管水力计算,确定冷水机组。对于冬季,校核热负荷,选择换热器型号,同时应用计算机完成设计图纸。
设计中采用风机盘管加独立新风系统,全楼水系统采用双管制的闭式同程系统。地下室为设备层。冷冻水供水温度为7℃,回水温度为12℃。冷却水由置于八层楼顶的冷却塔提供,冷却水供水温度为30℃,回水温度为35℃。冬季利用换热器与锅炉换热制得60℃的热水,回水温度为45℃。
关键词:风机盘管、新风系统、换热器、冷冻水、冷却水



附件名:2008991220944474181.rar

文件大小:6083K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    想下来学习 可惜下不了
    2014-11-18 09:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • hzs00000
    hzs00000 板凳
    楼主有没有CAD版本求分享
    2014-11-11 19:33:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 675 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

NAILOR(雷诺)空调系统末端

美国NAILOR变风量末端、地台送风、空气送风控制产品、防火/排烟阀、完整的空气散流器系列产品和风机盘管系列产品,AAF空气过滤、净化设备、给排水和水处理设备,Robatherm空气处理机组,Matrix Sun LED照明,ZumtobelÞ照明等等是上海恩索机电科技有限公司主要生产及代理的中央空调设备,恩索还提供各工业、商业、家庭中所需的高档机电设备。 NAILOR VAV变风量末端的产品特点:

回帖成功

经验值 +10