发布于:2008-09-09 14:52:09
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一台220KW引风机,做电气控制。其供电变压器是600KVA。该变压器除了给这台风机供电外还给十几台水泵供电,总功率加起来接近600KW,当然所有电机不可能满载,但考虑功率因素也不可能是1。故变压器运行负荷不会轻。原拟采用自耦变压器启动,担心启动电流冲击太大,改用软启动器启动,拟采用西门子3RW40系列软起。但我查了许多资料,发现软起的启动电流不见的比自耦变压器的启动电流小。风机厂家也建议用自耦启动,以免风机起不起来。大家帮我参谋下用自耦好还是软起好?价格上自耦肯定有优势,但又要考虑启动性能。变频器是性能最优选择,但价格承受不了。请大家多指教!谢谢了!!!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
dianqixiaozu
沙发
由于220KW引风机,建议不采用自耦启动
2008-09-10 11:22:10
赞同0
-
cyb7311
板凳
如果甲方不同意,建议采用软启动器,过程中带有必要的保护,由于220KW引风机,建议不采用自耦启动
2008-09-10 10:40:10
赞同0
加载更多能说下理由吗?西门子软起人员刚才也说软起电流和传统降压起动电流差不多,就是少了切换时的尖峰电流
回复 举报
回复 举报