求助:高压电机与低压电机比较
求助:高压电机与低压电机比较
我公司为10KV进线,现欲增加一台355KW电动机。厂家提供高压(10KV)、低压(400v)两种电机供选择,电机离配电室距离约200多米,采用电缆桥架敷设,请问选用哪种方式比较经济、安全?高压电机(10KV)在实际使用中安全吗?操作工需不需要有电工证?
发布于
2008-09-08 23:05:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
yayacs1980
355显然高压电机了 低压不划算
2011-05-01 20:43:01
来自 PC
评论
举报
westmama
高压开关柜(含综保)约9万/台,10KV3X70高压电缆约200元/米,1KV 3X180+1X95 电缆约500元/米,高压就地无功补偿柜10万/台,低压无功补偿柜约5万/台,低压软起动柜 约8万
355KW电机线损=电流平方 X 电缆电阻 因此:高压 电流约21AX21A 低压电流约580A X580 (假设电缆电阻相同)低压线损:高压线损=336400:441=762:1
再加入变压器损耗,及基本容量费。
谁来继续整理算算。接力。。。
2011-04-30 07:33:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wqh26
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
29
回复
201
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
355KW电机线损=电流平方 X 电缆电阻 因此:高压 电流约21AX21A 低压电流约580A X580 (假设电缆电阻相同)低压线损:高压线损=336400:441=762:1
再加入变压器损耗,及基本容量费。
谁来继续整理算算。接力。。。