土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:高压电机与低压电机比较
我公司为10KV进线,现欲增加一台355KW电动机。厂家提供高压(10KV)、低压(400v)两种电机供选择,电机离配电室距离约200多米,采用电缆桥架敷设,请问选用哪种方式比较经济、安全?高压电机(10KV)在实际使用中安全吗?操作工需不需要有电工证?

全部回答(9 )

  • yayacs1980
    355显然高压电机了 低压不划算
    2011-05-01 20:43:01 来自 PC 评论 举报
  • westmama
    高压开关柜(含综保)约9万/台,10KV3X70高压电缆约200元/米,1KV 3X180+1X95 电缆约500元/米,高压就地无功补偿柜10万/台,低压无功补偿柜约5万/台,低压软起动柜 约8万
    355KW电机线损=电流平方 X 电缆电阻 因此:高压 电流约21AX21A 低压电流约580A X580 (假设电缆电阻相同)低压线损:高压线损=336400:441=762:1
    再加入变压器损耗,及基本容量费。
    谁来继续整理算算。接力。。。