我们这的消防大都不设泵房的,不知大家有什么意见

发布于:2008-09-08 23:05:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
来到这个县级市也有几年了,大部分建筑的消防没有设置泵房。我们这的情况是这样的令我很困惑。
1、一般设置室内消防的多层建筑都是按保证10min的室内消防水量就可以了,只是屋顶设置6t或者9t的消防水箱和一套消防加压设备(流量为10或者15L/s)即可。这样的时候连手报按钮都不用设置了,如果设置喷淋的话当然要泵房水池一个不能少的设置起来了
消防大队的意思是我们这消防站布置比较完善,能够保证10min到达市内的任何地方,只要保证10min后的消防水源就可以了。同时室内消防管从室外消防管上引出两个进口,进口端设置止回阀。(到现在也没明白为什么,难不成保证水源,但压力肯定不够的)
2、关于两路消防水源的问题,我们这市政管网一般都只有一套,水厂倒是有两个,这边是从市政管网上引入两支为两路水源(当然引入点之间的市政管网是要有分段阀的才认可)这样有问题嘛?当附近有河塘的话,在河边设置消防车取水码头,同时在室外消防管网上设置几组水泵接合器,向室外消防环网上供水(那么水泵接合器的功能是不是改变了啊?)
有其他人遇到我这样的情况的嘛、。?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • shuibaobao
    shuibaobao 沙发
    水泵接合器 ,是为了那,室外消防管网里的水打到室内消防管网里去的,---用途搞清楚就知道了
    2008-09-26 20:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • fymfymfym
    fymfymfym 板凳
    我看懂了楼主的内容,我认为当地消防部门的做法是可行的。没有异议。住宅与非公共建筑的低层建筑经常遇到有这样的设计。
    2008-09-26 14:16:26

    回复 举报
    赞同0