一城市中水供全市的好多公园绿化 有的地方高程大 不可能把水厂的泵做的太大 只能在中途加压 请大家讨论一下加压泵站的清水池做多大合适
:handshake :handshake

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • huibo540
    huibo540 沙发
    可以看一下《城镇长距离输水技术规定》,好像有个说法吧!
    2009-08-04 11:11:04

    回复 举报
    赞同0
  • lguest
    lguest 板凳
    池容设计是一个比较综合的问题,应结合水泵允许启停次数来定。比如说水泵允许启停次数较多,则池容可以小一点,若水泵允许启停次数较少,则池容应取大一些