土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 加压泵站的清水池做多大合适??

加压泵站的清水池做多大合适??

发布于:2008-09-08 18:31:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一城市中水供全市的好多公园绿化 有的地方高程大 不可能把水厂的泵做的太大 只能在中途加压 请大家讨论一下加压泵站的清水池做多大合适
:handshake :handshake

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • huibo540
    huibo540 沙发
    可以看一下《城镇长距离输水技术规定》,好像有个说法吧!
    2009-08-04 11:11:04

    回复 举报
    赞同0
  • lguest
    lguest 板凳
    池容设计是一个比较综合的问题,应结合水泵允许启停次数来定。比如说水泵允许启停次数较多,则池容可以小一点,若水泵允许启停次数较少,则池容应取大一些
    2008-09-10 09:35:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.6 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水专业和市政工程的关系是什么?????

我看一个招聘的,说要市政的本科生,而我是学给排水的。我同学说,市政和给排水一样,让我去试试。是不是本科的市政就是给排水呢??我同学说本科没市政是吗??、我不方便去单位问这个,那位给我讲讲吧

回帖成功

经验值 +10