土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教一个高压柜电表问题?

请教一个高压柜电表问题?

发布于:2008-09-08 17:10:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我处在高压柜安装有一块三相电度表,高压侧电压为10KV,电流互感器比值为30/5,一个月电表数为10,请问实际用电量多少?谢谢,

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • maquanxi723
    maquanxi723 沙发
    实际用电量=电压互感器倍数*电流互感器倍数*本月电表度数
    即:(10000/100)*(30/5)*10=100*6*10=6000度
    2010-04-30 17:02:30

    回复 举报
    赞同0
  • klntcy
    klntcy 板凳


    学习到了,以前看电费单子从来都不太注意,下次电费单子来了可要好好研究一下啊!!!!
    2010-04-09 17:34:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 618 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

论坛搜索功能不能用了吗?

论坛搜索功能不能用了吗?现在我始终无法搜索,用了好几年了,,,,,

回帖成功

经验值 +10