土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教问题!希望同道提携!

求教问题!希望同道提携!

发布于:2008-09-08 11:44:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一小区(办公式样):共三座建筑1. 14层高层办公楼 总面积12000平方
2. 4层办公建筑 总面积5000平方
3. 三层分体建筑 共12座 5000平方
现本设计计于高层办公楼地下一层设置低压配电室一间(加柴油发电机)高压部分设置于室外(怕电力公司抢我们设计生意)

请教大家:1.这样的设计方案大家觉得如何?
2.我在地下部分设置了6个低压配电柜子,进线为几路低压进线比较合理?
3.在当前这个方案上有没什么比较好的建议?

谢谢大家!第一次做高层!:kiss:
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    1.这样的设计方案大家觉得如何?
    能过!
    2.我在地下部分设置了6个低压配电柜子,进线为几路低压进线比较合理?
    几个电源就应该有几个进线,这就是合理!
    3.在当前这个方案上有没什么比较好的建议?
    比较好的没有,只想知道发电机的功率你想用多大,如何接到低压柜?是不是另加一个进线开关?
    2008-09-08 20:08:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

诚意找人技能交换

各位好,本人初来乍到,请多关照!本人钣金工程师,在成套行业有近五年历史了,各柜体大致结构还是了解点,目前正在学习做成套的结构设计了,因在一次线路图方面的知识很薄弱(但还是能看懂一小部分,至少电气符号还是基本上认得了),想找个电气高手来学习一下。本人在钣金方面的知识还很不错,精通AutoCAD和目前主流的3D软件Pro/E野火版的安装和正确使用,无论是钣金件的车间制作或者是钣金件的工程图制作都较为熟悉的,如有朋友想做技能交换的或者想学钣金知识的,

回帖成功

经验值 +10