消防水池怎么校核?急!

发布于:2008-09-08 09:25:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
原有厂房(3栋)和宿舍楼(2栋),现新建一个仓库。
只有原有建筑面积和层数,怎么校核水池是否符合要求?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • huangtingyuh
    huangtingyuh 沙发
    同意15楼说法,我也曾经遇到这个问题,也是这样解决的
    2008-10-09 21:05:09

    回复 举报
    赞同0
  • fymfymfym
    fymfymfym 板凳
    新建一个仓库,也要同时核实原有建筑的上述消防水量,并进行比较。取其中最大的值作为消防水池的容积。原厂区的市政进水管如果是两处,并能满足室外消防水量和水压要求,消防水池可不贮存室外用水量,水池的容积尽量减少到允许的底线范围内。