电气工程
\
变压器
\
求助,关于变压器并网运行
求助,关于变压器并网运行
变电站有两台一样型号的6kv变压器,现要求并网运行.什么情况一才能并网,要做哪些试验.只要相序一样就可以了吗?谢谢
发布于
2008-09-07 20:10:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zsb214663593
但是我的变压器二次是可调的电压,就是说两台变比会不同.哪二次分配的负荷会有不平衡现象了,会不会产生不平衡电流呢?
2008-09-10 21:57:10
来自 PC
评论
举报
ymkmqv
帮你看了下书本,理想的并联运行情况:
1.变比相同
2.同一连接组号
3.标么值表示的短路阻抗相等,短路电抗与短路电阻之比也相同
1.2.保证无环流,3.保证容量的合理分配
对于你说的情况,一般都是可以并联使用的.
2008-09-10 10:16:10