想请教有经验的老师傅,你们是怎么处理的,底层的预留插筋也按照顶层的大的来预留吧。底层的柱子配筋按照大的来是吧。就是说柱子配筋,下面的楼层一定是小于上面的楼层的。我顶层高度高,弯矩大。产生了大偏心了。

全部回答(2 )

  • yuxpsky
    插筋 解决
    这样最好
    2008-09-08 09:36:08 来自 PC 评论 举报
  • zdh2008
    和层高高没有关系,主要是因为顶层轴力小的原因。
    解决方式,如何差别不大,可以下部加大配筋。因为汶川地震告诉我们,强柱弱梁很难实现~~
    如果结构层数很多,或考虑经济。可以顶层采用插筋方式解决。具体见《技术措施》
    2008-09-07 15:57:07 来自 PC 评论 举报