PKPM计算出来的框架结构柱配筋底层小于顶层如何处理
PKPM计算出来的框架结构柱配筋底层小于顶层如何处理
想请教有经验的老师傅,你们是怎么处理的,底层的预留插筋也按照顶层的大的来预留吧。底层的柱子配筋按照大的来是吧。就是说柱子配筋,下面的楼层一定是小于上面的楼层的。我顶层高度高,弯矩大。产生了大偏心了。
发布于
2008-09-07 15:25:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yuxpsky
插筋 解决
这样最好
2008-09-08 09:36:08
来自 PC
评论
举报
zdh2008
和层高高没有关系,主要是因为顶层轴力小的原因。
解决方式,如何差别不大,可以下部加大配筋。因为汶川地震告诉我们,强柱弱梁很难实现~~
如果结构层数很多,或考虑经济。可以顶层采用插筋方式解决。具体见《技术措施》