只看楼主 我来说两句就从“失灵”查起吧?!
1、起动BZT的电压继电器,设置在什么电压起动,就用这个电压,看它是否起动!
2、顺BZT线路再查,若电压继电器已动作,则查有电则信号是否给到BZT回路!
3、母联开关合闸电源是否正常(如果是低压BZT,当一侧失电,投切开关合闸的电源应能自动投切到有电侧)!
4、联锁回路接线是否正确,故障闭锁是否会误断BZT回路!