  各位大侠,我厂(电站)厂母线系统为10KV 3段单母线切换系统,但是在1段下I#厂用失电后,2段备自投装置会自动合闸送电.可是我们经历了几次失电事故,备自投装置都动作失灵.应该从哪几个方面分析原因呢?谢谢!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “我们经历了几次失电事故,备自投装置都动作失灵.应该从哪几个方面分析原因呢?”

    就从“失灵”查起吧?!
    1、起动BZT的电压继电器,设置在什么电压起动,就用这个电压,看它是否起动!
    2、顺BZT线路再查,若电压继电器已动作,则查有电则信号是否给到BZT回路!
    3、母联开关合闸电源是否正常(如果是低压BZT,当一侧失电,投切开关合闸的电源应能自动投切到有电侧)!
    4、联锁回路接线是否正确,故障闭锁是否会误断BZT回路!
    2008-09-08 20:55:08

    回复 举报
    赞同0
  • colourcat_3392
    另外合闸输出回路也要检查,是否已经输出,而线路问题导致合闸失败
    2008-09-07 19:31:07

    回复 举报
    赞同0