正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
请教,如图所示,66kV电源架空进线,在进主变前,招标文件中提到要用GIS设备,我搜了一下GIS(GIS指六氟化硫封闭式组合电器,他是把断路器、隔离开关、母线、接地开关、互感器、出线套管或电缆终端头等分别装在各自密封间中集中组成一个整体外壳充以六氟化硫气体作为绝缘介质。结构紧凑体积小重量轻不受大气条件影响,检修间隔长,无触电事故和电噪声干扰等优点。)那请问图中主变前的设备,是不是用一个或两个GIS柜就可以了呢?一个进线隔离,一个馈线给主变,GIS柜与66kV主变都设在总降内,可以吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句设计选设备不是都这样选的吗,为什么要选耐压那么大的短路器干什么呢?
回复 举报
在“低压出线柜后面门掉落搭到了刀闸上引起短路”后,低压进线没跳(闸),高压负荷开关且跳了,是:低压进线保护设置太大,或是高压保护设置太小,或是低压单相短路保护设置不合理,三者必有其一,只有请楼主选一个了!!!
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-9-8 19:57 编辑 ]
回复 举报