土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室通过采光井自然排烟时的有关问题

地下室通过采光井自然排烟时的有关问题

发布于:2008-09-07 09:00:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室通过采光井自然排烟时开口面积应该是多少?采光井的截面积呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nitecat
    nitecat 沙发
    要注意排烟距离不能超过30m。
    不过现在这种情况少之又少。大多数地下室都要求设置排烟系统(面积大,或者属于高层建筑地下室等等情况。)那个时候井可以作为自然补风井使用。
    2008-09-07 15:19:07

    回复 举报
    赞同0
  • ybhvac
    ybhvac 板凳
    如果按建筑规范,应该不小于房间面积的2%,还要注意开口离最远点的距离
    2008-09-07 09:30:07

    回复 举报
    赞同0