超高层住宅的合用前室需要设置多少个风井?如果是一个风井的话可以吗?如果可以的话怎样计算风量的?还有超高层的剪刀楼梯间需要设置多少个风井?怎样分段法呢?
我好疑惑啊。请指教

[ 本帖最后由 xws85 于 2008-9-6 09:15 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • gymc
    gymc 沙发
    从你的图上看,需要两个风井,因为你是剪刀梯,一个供一个通道,即一个在奇数层设风口,一个井在偶数层设风口
    2008-09-19 11:40:19

    回复 举报
    赞同0
  • nitecat
    nitecat 板凳



    1、小于100m的话,根据高规8.2.1用自然排烟。当然如果此楼梯间和地下室联通,你要看看地下室部分楼梯能不能自然排烟,如果不能只是在地下室部分设置加压送风即可。
    2、关于分段后的计算,不能按小于20层的风量取值计算是我们单位内部的技术标准,你可以参考。