如题,不知道有没有相关的规范,有没有规定地下风道多远设检查井?我查了好多资料没有找到,做过的强人给个建议.谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
gymc
沙发
从你的图上看,需要两个风井,因为你是剪刀梯,一个供一个通道,即一个在奇数层设风口,一个井在偶数层设风口
2008-09-19 11:40:19
赞同0
-
nitecat
板凳
2008-09-09 16:53:09
赞同0
加载更多回复 举报
1、小于100m的话,根据高规8.2.1用自然排烟。当然如果此楼梯间和地下室联通,你要看看地下室部分楼梯能不能自然排烟,如果不能只是在地下室部分设置加压送风即可。
2、关于分段后的计算,不能按小于20层的风量取值计算是我们单位内部的技术标准,你可以参考。
回复 举报