土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么工地卷扬机总跳闸
在对工地钢筋场的卷扬机进行配电之后发现每次进行钢筋拉伸时就出现跳闸现象,空载没有问题,这是为什么?
卷扬机功率11KW
断路器40A
交流接触器采用两个型号为308V;40A
热继电器最初调整为40A但是总跳后来调至63A还是跳闸
导线截面积选用10mm2的导线

请各位达人帮忙看看是哪里出了问题,是不是卷扬机的电机在进行钢筋拉伸时出现过载现象?

全部回答(11 )

  • 鸭江绿水

    发布于2008年?现在被提出来了?无语。

    2022-05-09 09:36:09 来自 PC 评论 举报
  • 鸭江绿水

    指针式钳形电流表在工作时测量电流,看峰值能达到多少,根据测量结果更换空开,50?60?不建议选择太大。

    正常他土建施工配套开关应该时没有问题。


    2022-05-09 09:34:09 来自 PC 评论 举报