土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求教:改造取水自流管出了问题(急)

求教:改造取水自流管出了问题(急)

发布于:2008-09-05 19:09:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
图纸简介:

平面图



附件名:200812101228877391213.rar

文件大小:245K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • ley
    ley 沙发
    这样看来肯定是自流管流量小了使取水井进出不平衡,使用中若进大于出就没事了.
    原因:1、可能管子小了(DN450,V=0.6,Q=0.8WT/d.若V=0.7,Q=1WT/d);
       2、可能管子堵了,使断面减小(也许从100米延长到600米,河床流态变了,泥沙对取水头部
    构成威胁)。
    解决:1、疏通管子,清理取水井底泥沙;
       2、若不见效,换大管子。