由于在施工过程中工人的疏忽,将双切箱进线的主供线和备供线接反了(主供线路接到了2号开关上,备供线接到了1号开关上)。请问达人,这样接对使用有没有影响?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱芳的日子

    迷茫,能详细解释吗?
    2008-09-12 14:25:12

    回复 举报
    赞同0
  • netling
    netling 板凳
    这样接是没有问题的
    但你的配电室低压配电联络柜也属自投自复式,那就有个问题了,当一路电源失电时,你的双切箱和低压主进线开关应该同时检测到,那样你的双切箱和联络柜应该都有动作的可能,这里面就有个动作竞争的问题了,你想想