总配电箱与分箱之间,我从没见过有过路箱这一说,请问行家们可否告之,有的话,距离多少该有个过路箱,哪个规范里面有.在这先谢谢了

全部回答(2 )

  • cof1494416736745
    好好学习。
    2017-08-08 09:58:08 来自 PC 评论 举报
  • l201201201
    如果是正式配电的话,高压配电级数不能超过2级,低压不能超过3级,按此确定,主要考虑配电级数多的话上下级保护不具有选择性,保护无法整定,规范上有啊
    2014-12-07 01:45:07 来自 PC 评论 举报