土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位同仁有关漏电保护的配置问题

请教各位同仁有关漏电保护的配置问题

发布于:2008-09-05 10:10:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位同仁,住户配电箱总开关已带漏电保护,电热水器回路和其他插座回路还要带漏电保护?有什么根据?多谢赐教!
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    按你的描述是:"住户配电箱总开关已带漏电保护",一旦漏电开关动作其结果是屋里一片漆黑(晚上).
    至于"电热水器回路和其他插座回路还要带漏电保护?",依据可以查GB13955-2005以及相关规范
    2008-09-05 10:37:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:光还是力?

请教各位路过的大师:办公建筑的空调用电(包括机组)走光表还是力表,该建筑低压进户。

回帖成功

经验值 +10