本人在南方地区,去一个箱变用户的时候,发现他的高压电缆进线,是通过电缆沟再加顶管进入箱变体的.进线的地方都是积水.问供电所人员,说这是普遍问题,无法避免的.如果加水泵投资大且不现实.
事后去查找相关资料,说电缆沟内如果积水且无法解决的话,可以在电缆接头位置加支架.
难道电缆皮在水中就没问题?那不都成了水底电缆了.我们的高压电缆一般采用YJV22型的.

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • leya418
    leya418 沙发
    YJV22电缆为聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套。
    GB50217-2007中3.5.1第2条规定:..................易受水浸泡的电缆,..................应有聚乙烯外护层.................................且应具备纵向阻水结构。
    2008-09-10 11:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • cckkjj
    cckkjj 板凳
    我单位的高压电缆也是泡在水里的!且这次试验有一条电缆C相电阻偏低。不知是否水浸原因!