地上无窗房间做了机械排烟,一定要做机械补风吗?
地上无窗房间做了机械排烟,一定要做机械补风吗?
如题,有几个无窗房间均超过300平方米了,做了机械排烟,请问是不是一定要做机械补风?
发布于
2008-09-04 21:08:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
gymc
人家审图的是衙门的人,他们说有必要就一定有必要的,胳膊拗不过大腿的!!!!!!!
2008-09-19 11:35:19
来自 PC
评论
举报
nitecat
我觉得可以跟审图的讨论。我们单位一致的标准就是如果防火分区有外窗可以不补风。补风涉及一个如果平衡压力的问题。很是麻烦,单独设置补风系统未必合算。