土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冷库速冻

关于冷库速冻

发布于:2008-09-04 11:53:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我想请问一下各位专家们,我现在手里有一个低温了冷库,是用来冷藏鲜鱼的,应客户要求,在这个大库中再建一个小的速冻间,由于本人从来没有做过速冻这一块,我查了一些资料,说一般都是用搁架式的,我想问一下,就是速冻库用排管的话,非得用搁架式的吗?用顶排管和墙管行不行,因为客户是直接从船上进鱼,回来先速冻再冷藏,想问一下,给他用顶排管和墙管行不行.这个库我给用20匹的压缩机,大库用了620米38*3的无缝钢管,小库是用了200米的无缝钢管,小库就是做速冻间,其库房尺寸是长*宽*高--4.15米*2.73米*3米,不知道可不可以

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • yuan97
    yuan97 沙发
    靠墙排 和顶排管怎么能速冻 就是搁架还要有轴流风机 循环风量照每吨1万立方配
    2008-10-16 19:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • grant-ice
    grant-ice 板凳
    我还没见过速冻库用排管的
    我制冷20年,没见过、没听说过速冻用排管的,改用风机吧,还节约投资

    看来你是个混蛋专家,鱼货速冻90%就是用搁架式排管。:Q :Q :Q

    关于你说的墙排加顶管的肯定不行,除非业主对于速冻没有时间要求,哈哈哈,一般业主速冻时间的要求12小时之内到-18度中心温度。
    2008-09-21 10:20:21